I et tilknytningsskap forsynt fra IT-fordelingsystem hvor det er brukt dobbeltisolert RK 16mm2, og det er brukt en samleskinne for å forgrene mellom Kortslutningsvern og overspenningsvern, må man da benytte en 16mm2 samleskinne samme som RKK lederne? finner lite om dette ellers.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis målet er mildere krav til overgangsmotstand for installasjonens jordelektrode, så må alt mellom tilknytningspunktet og jordfeilvernene være utført som klasse II.
Jeg har alltid te kt at en samleskinne alltid ville oppfylle dette kravet. Den er kompakt, isolert, sitter bom fast. Den kan jo ikke komme borti noe metallisk i fordelingen.
Den kan ikke få jordfeil på seg, eller?
I henhold til tavlenormen (NEK 439) har du rett. Dette er godt illustrert/beskrevet i kapittel 5.2 i Montørhåndboka.
I henhold til tavlenormen (NEK 439) har du rett. Dette er godt illustrert/beskrevet i kapittel 5.2 i Montørhåndboka.
Jeg forstår spørsmålet slik at om han kan bruke en 10mm2 samleskinne når RK er 16mm?
Jeg forstår spørsmålet slik at om han kan bruke en 10mm2 samleskinne når RK er 16mm?
Mye mulig, men det får eventuelt trådstarter "bringe til torgs" om han er interessert.