JRM

Vi har rom som inneholder stikk, nødlys og lys forsynt fra TNS nett, i tillegg har vi annet utstyr i rommet som er forsynt fra et IT nett.

Er det noen reell fare å blande 230V IT og 400V TNS nett i samme rom/geografi når følgende er oppfylt:
-Global jord på hele området dokumenteres min. hvert 10 år.
-Utjevningsforbindelser mellom alle utsatte ledende deler.
-Isolasjonsovervåking på IT anlegget som fanges opp av internkontroll systemet og blir utbedret innen ""kort"" tid.
-Tydelig, entydig og varig merking

Er det evt. krav om jordfeilvarsling på TNS anlegget?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 18:29 - 18.2.2009
Er det en industri som kommer inn under et internkontrollsystem?

Ser ut som om dere har tenkt på det meste. Husk isolasjonsovervåking på TN nettet også siden høyimpedansjordfeil kan gi deg mye støy i bygningskonstruksjonen.

JRM

Postet 12:29 - 27.4.2009
Fremføring av N-leder i IT fordelingssystem er ikke tillatt.
Denne løsningen har ikke vært benyttet i Norge.""
Dette står å lese på http://www.nek400.no/NK64_NEK400.aspx

Gjør vi noe i strid med normen?

Per

Postet 21:08 - 28.4.2009
Det er ikke krav om jordfeilvarsling i TN nett, men det kommer. Du fremfører selvsagt ikke N-leder i et IT nett. Det er ikke uvanlig med en 3 viklings trafo i bygg. Du får da både et IT nett og et TN nett. Ikke noe problem å blande disse nettene, men installasjonen skal merkes forskriftsmessig og dokumentasjonen må selvsagt være oppdatert. På operasjonsstuer forekommer også en blanding av IT og TN nett. Egen IT trafo som strømforsyner operasjonsutstyr. TN er ikke tillatt. Vi holder på med en ny fabrikk. Lys, varme og nytt utstyr er 400V. En del gammelt produksjonsutstyr er 230V. Her er den en lett blanding av begge systemer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.