Jan Noralf Myklebust

Hvem kan utstede samsvarsærklæring

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Jesus

Postet 10:54 - 11.1.2018

Faglig ansvarlig som beskrevet i FEK §7.

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

RH

Postet 22:35 - 11.1.2018

Vil si installatør, eller den han bemyndiger.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:26 - 15.1.2018

Enig med RH. Faglig ansvarlig/installatør har ansvaret, men oppgaven kan utføres av de vedkommende bemyndiger.

Fersk installatør

Postet 14:19 - 5.2.2018

Kan man skrive under som "privatperson", eller må det være et firma i ryggen?

Hans Olav Arnesen

Postet 20:23 - 5.2.2018

Må være virksomhet som er registrert i Elvirksomhetsregisteret. Kan være enkeltmannsforetak, men uansett må man ha "et firma i ryggen".

T

Postet 6:01 - 10.4.2018

Gjelder dette Norsok Z-015 samsvarserklæring også?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:12 - 10.4.2018

Gjelder dette Norsok Z-015 samsvarserklæring også?

Dette spørsmålet må du legge inn i forumet Forskrifter og normer offshore.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.