Hva sier forskrifter om samtidighetsfaktor? Tenker da på antall sikringer og totalkapasitet på disse, i forhold til størrelse på Overbelastingsvern ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Montørhåndboka har en oversikt som kan brukes for enkle boliginstallasjoner.
Det vil i de fleste tilfeller være nødvendig å gjøre en beregning for hver fordeling ut fra forventet forbruk + ønsket utvidelseskapasitet.
Dersom du feks har en installasjon med mye elektrisk varme vil du ofte ha ett behov for høy samtidighetsfaktor. Dersom all varme kommer fra ett vannbårent anlegg vil underfordelinger i de fleste tilfeller ha behov for lav samtidighetsfaktor. Det må derfor gjøres en vurdering/beregning i hvert enkelt tilfelle.
Bra besvart av Olav.
Myndighetskrav følger av fel § 16; anlegget skal være egnet til den forutsatte bruk, samt av avsnitt 302 i NEK 400:2018. Du finner, som nevnt av Olav, god hjelp i f. eks. i Montørhåndboka eller Normguiden.