Samtidighetsfaktor automater vs Overbelastingsvern

Spurt 12:26 - 1.2.2022 av B|Siste svar 8:14 - 2.2.2022 av Hans Olav Arnesen

B

Hva sier forskrifter om samtidighetsfaktor? Tenker da på antall sikringer og totalkapasitet på disse, i forhold til størrelse på Overbelastingsvern ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 20:37 - 1.2.2022

Montørhåndboka har en oversikt som kan brukes for enkle boliginstallasjoner.

Det vil i de fleste tilfeller være nødvendig å gjøre en beregning for hver fordeling ut fra forventet forbruk + ønsket utvidelseskapasitet.

Dersom du feks har en installasjon med mye elektrisk varme vil du ofte ha ett behov for høy samtidighetsfaktor. Dersom all varme kommer fra ett vannbårent anlegg vil underfordelinger i de fleste tilfeller ha behov for lav samtidighetsfaktor. Det må derfor gjøres en vurdering/beregning i hvert enkelt tilfelle.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:14 - 2.2.2022
Instructor contact card

Bra besvart av Olav.

Myndighetskrav følger av fel § 16; anlegget skal være egnet til den forutsatte bruk, samt av avsnitt 302 i NEK 400:2018. Du finner, som nevnt av Olav, god hjelp i f. eks. i Montørhåndboka eller Normguiden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.