samtidsfaktor

Spurt 19:56 - 9.8.2008 av Per Knutsen|Siste svar 14:20 - 30.8.2008 av SindreW

Per Knutsen

Har lagt 22 stk. 16A, 1 20A kurs og 1 10 A kurs til min egen enebolig. Anlegget (3 fas IT) har 63A OV. Ettersom jeg får kjøpt utstyret billig, mener jeg det er bedre å fordele rommene over mangen kurser. Gjør det noe om samtidsfaktor er totalt på ville veger??? Med alle disse kursene skulle jeg etter håndboken hatt et OV på over 100A. Den totale belastningen på anlegge blir jo den samme, bare nå fordeler jeg det ut over flere kurser. RKK kabelen mellon OV og kursene har en lederevne på 80A. Noen synspunkter???
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Rune

Postet 21:44 - 9.8.2008
Det som egentlig er interessant her, er jo hvor mye den totale effekten på elektrisk oppvarming blant annet er..
Du har jo 25kW tilgjengelig på 63A vern (1,45 x In i løpet av en time uten at vern løser ut i tillegg).

Regn på det, og se hvordan installasjonen din kommer ut da..

l

Postet 1:51 - 10.8.2008
http://trainor.no/tools/overbellastningsvern.htm

1,73*63/ 382 =0,28 nøyaktig med ditt vern


i følge denne beregningsgreia vil du få en faktor på 0,3

ved 66A ov

Boliger med elektrisk oppvarming 0,4 - 0,7

så ikke det verste jeg har sitt.

men hvis du har planer om flere kurser i fremtiden bør du skifte ut ov til et større et.

Ikke heltsikker på denne påstanden men har hørt rykte om at grensen for vanlig elektro montører går på 63 OV. hvis de skal installere større må en installatør være til stede. ta det me en klype salt.

Svein Arne Schmedling

Postet 2:20 - 10.8.2008
sprøyt

Per

Postet 6:51 - 10.8.2008
Du må gjerne montere opp 50 kurser! Flere kurser skaper sikrere anlegg. 63A OV vil ikke være et problem i en vanlig enebolig. Den vil ikke falle ut på overbelastning selv på julaften! Husk å ta med forholdet rundt samtidsfaktoren i risikovurderingen.

dole

Postet 22:34 - 11.8.2008
bedre å ha belastningen på fler kurser en å belaste få med mye,jeg bryr meg lite om samt.fakt i en bolig, så lenge det er snakk om en helt normal installasjon og du har 50-63A trefas til rådighet.

SindreW

Postet 14:20 - 30.8.2008
Sålenge sikringsskapet ditt er beregnet for så mange kurser, hmh til varme, skulle det etter min mening ikke være noe problem.

Samtidighetsfaktor er etter min mening en retningslinje for å finne rett OV vern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.