Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei Schneider justerte 16A og 20A vernene sine i 2010 i hht. NEK.
Verdiene på vernene etter justering er:
I2-verdi 16A: 1,2 x InI2-verdi 20A: 1,3 x In
Så disse kan med andre ord brukes med forlegningsmåte A1 med 2*2,5mm2 PN
Ja, Schneiders 16 A (med I2 = 1,2 x In) kan brukes til 2 x 2,5 mm2 PN med forlegningsmåte A1.
(Den kan også benyttes ved forlegningsmåte A2, men da med korreksjon for temperatur på 25 grader).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn