Selektivitet

Spurt 5:59 - 15.5.2003 av L|Siste svar 6:59 - 15.5.2003 av Forumleder

L

kva ligg i utrykket ""Total Selektivitet"" ? og kva betyr det i praksis?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:59 - 15.5.2003
Total selektivitet definerer vi følgende:
Overstrøms-selektivitet (termisk og kortslutning) som medfører at ved to eller flere overstrømsvern i serie, vil vernet nærmest feilen forårsake beskyttelsen opp til et vist nivå i kortslutningsstrømmen uten at det fører til at det andre vernet eller de andre vernene løser ut.

I praksis betyr dette at det må foretas en selektivitets analyse i samarbeid med vernleverandører eller bruk av beregningsprogrammmer.

Totalselektivitet er omfattende, og kan være vanskelig å få til i praksis. Dette er i utgangspunktet en kostbar løsning.