Hva betyr det at det er selektivitet mellom kortslutningsvern og overbelastningsvern?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

l

Postet 18:05 - 21.5.2007
Det betyr vel rett og slett at OV skal løse ut ved ""feil"" og ikkje KV.

Dette løses ved å ha større KV. mener en tommelfingerregel sier at KV skal være ca. x2 større en OV. Visst du ser i Moeller Store Grønne så finner du ein selektivitetstabell der.

Forumleder

Postet 19:03 - 21.5.2007
Det betyr at det nermeste vernet løser ut først ved en overbelastning.