Selektivitet

Spurt 7:10 - 9.9.2008 av Lars-Arne Larsen|Siste svar 15:55 - 12.9.2008 av l

Lars-Arne Larsen

Hvilke krav stiller forskriftene (FEL) og NEK 400 til selektivitet i elektriske anlegg ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

L

Postet 7:38 - 9.9.2008
Nå er jeg ingen ekspert ( mest fordi alle skriverer Selaktivitet)

men tror regelen er at alle vern er av samme type produsent, først da er ønsket selektivitet oppnådd.

Mont

Postet 7:51 - 9.9.2008
Selektivitet er et kundekrav og ikke et forskriftskrav.

Forumleder

Postet 9:49 - 9.9.2008
Du kan oppnå selektivitet ved bruk av forskjellige vern, Men det er enklest å oppnå selektivitet ved å bruke samme leverandør.

MH

Postet 10:43 - 9.9.2008
Nåværende regelverk angir ikke eksakte selektivitetsgrenser, men for at installasjonen skal fungere som forutsatt (§16 FEL), og for at ulemper ved feil skal bli så små som mulig (314 Nek400), må det være tilstrekkelig selektivitet mellom de forskjellige vernene i en installasjon.

per

Postet 19:33 - 9.9.2008
Tull
Se innlegg nr. 2

l

Postet 20:06 - 9.9.2008
Du skal også gi kunden det han vil ha. Så lenge du inforer kunden om installasjonen og dens svakheter og kunden ønsker det slik og det ikke strider med forskriftene så er det OK. Da er installasjonen som forutsatt.

Er en dyr afære å 100% selektivt i mange anlegg, langt over ønskelig pris for kunden.

Forumleder

Postet 6:49 - 10.9.2008
Du skal også gi kunden det han vil ha. Så lenge du inforer kunden om installasjonen og dens svakheter og kunden ønsker det slik og det ikke strider med forskriftene så er det OK. Da er installasjonen som forutsatt.""

Dette er ikke riktig, anlegget skal være egnet til den forutsatte bruk av anlegget. Det skal være mulig å bytte eier av anlegget og da skal det fremdeles være egnet til den forutsatte bruk. Den forutsatte bruk er også beskrevet i deler av NEK400:2006.
feks skal anlegget bli brukt av usakyndige så stilles det deretter krav til utkobling, jordfeilvern og kapsling pluss pluss pluss.

l

Postet 18:49 - 10.9.2008
Ja det stilles krav, men det silles ikke krav til selektivitet/ 100% selektivitet. Isåfall referer. Jeg vet om paragraf 16 som er referert til her tidligere, men definisjonen på ""egnet til forutsatt bruk"" er en fra gang til gang definisjon, som det blir vel DSB/DLE som betemmer. Til det blir sagt noe offisielt.

Litt avsporing med bruker bytte av anlegget. Du kan ikke dimmensjonere for alle muligheter(vet ikke hva brukerutstyr som kan bli dageligdags i fremtiden, som kanskje ikke eksisterer idag). Du vet heller ikke hva ønsker en eventuell ny eier vil ha. Du må forholde deg til nåværende kunde/bruker og levere det han vil ha. Selvfølgelig må man holde seg innenfor lovene og forskriftene

Mont

Postet 8:42 - 11.9.2008
Blir som at man må dimensjonere etter normene man benytter til medisinsk utstyr siden det kan hende at blokka blir bygd om til et sykehus i fremtiden?

Jeg synes du tenker ganske logisk der.

Men alt innenfor rimelighetens grenser, er det nok forumleder mener.

l

Postet 15:55 - 12.9.2008
Tror jeg også. Men kunden, fagstolthet og lover/forskrifter/normer er det som teller.

Normalt sett i boliger så er ikke selektivitet noe problem, med vanlige automater og OV med normal ikmaks

Jeg vil ha fornuftig anlegg, og det får man som oftest, men om jeg måtte betale 20 000 eller ligende for å få absolutt selektivitet. Så ville jeg heller tålt å måtte ta opp hovedsikringen, den ene gangen det faktisk ble en høy nok kortsluttning. Som ikke kan sies å være noe man vil oppleve ofte.

I næring så er ikke pengefaktoren like viktig som hos Ola Normann. Og i næring er det ofte kraftigere kortsluttninger og kraftige effektbrytere etc.

Så konklusjonen er: FEL eller NEK stiller ikke krav til selektivitet, men de stiller krav til fornuftig og rett dimmensjonert anlegg. Om dette innebærer 100% selektivitet varierer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.