Selektivitet

Spurt 7:22 - 5.10.2017 av Bedriftselektrikeren|Siste svar 9:59 - 5.10.2017 av Jr

Bedriftselektrikeren

Hvordan er det med selektivitet om en kobler en 32A B-aut etter en 32A C-aut? Har lett etter selektivitesttabeller men finner ikke kombinasjonen jeg leter etter (jordfeilautomat opp-strøms i serie med vanlig aut, type schnider). Har også sendt spørsmål til produsenten men svar her lar vente på seg.

Er dessverre ikke mulig å endre det forankoblede vernet på enkelt vis i denne installasjonen samt at lasten krever mer effekt enn en 25A kan levere. Ønsker dog et vern i boks ved maskinen som tripper først.

Er klar over at et eksakt svar vil kreve mer info men mulig noen har erfaring og kunnskaper om dette.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Jr

Postet 9:59 - 5.10.2017

Ved kortslutning har du trolig selektivitet ved B etter en C. Men ved overbelastning og selektivitet ved den termiske delen gjelder i beste fall vernets I2 -verdi. Ettersom begge er 32A har en ingen garanti for selektivitet ved overbelastning uansett I2 ettersom I2 er maksverdien..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.