Kan noen ved enkle ord, og gjerne eksempler, forklare meg hva selektivitet og back-up betyr? Forskjellen mellom de to, og når man bør vurdere å ta dem i bruk? Er det montørens ansvar å sørge for selektivitet og back-up?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

StreetBob

Postet 15:08 - 15.11.2008
Selektivitet vil vel si at vernet nermest feilstedet kobler ut.
Dersom du har en dreiebenk i et verksted, er det ønskelig at vernet nermest dreiebenken kobler ut dersom det blir en kortslutning, overbelastning eller annen feil med dreiebenken. Alle sikringer før vernet ved dreiebenken må derfor tåle større strøm og/eller være tregere en det vernet som er ved dreiebenken. Dette er noe en montør skal ha kunskap om.

Når det gjelder back-up er jeg ikke sikker på hvilken forbindelse du tenker på. En UPS kan vel være en form for back-up dersom strømmen blir koblet ut på strømnettet. Da vil UPS'n overta strømforsyningen, slik at ikke viktig informasjon går tapt på PC'en. Det kan ofså være en generator som overtar strømforsyningen i en opperasjonssal på sykehuset, dersom det ordinære strømnettet faller ut. I en operasjonssal så går jeg ut ifra at de har mer en et back-up system. En back-up vil altså i denne sammenheng være en form for sikkerhet eller reserve. En tar jo også back-up av en datafil på PC'en, det vil si en ekstra kopi for sikkerhets skyld.

MH

Postet 18:18 - 15.11.2008
Regner med det er backup/kaskade du mener. Det betyr at vernene samarbeider om kortsluttningsstrømmen slik at et vern som tåler 15kA, med riktig bruk av vern foran kan tåle opptil 30kA ved backup. Les f.eks møllers store grønne.

hobbyelektriker

Postet 22:38 - 15.11.2008
Back-up kalles gjerne for reservevern/automat. Dvs dersom utløsekretsen for automaten svikter må bakeforliggende sikring/vern løse ut. De gir da reserve for sikring/vern nærmest f.eks dreiebenken. Vi snakker om primærvern og reservevern. Reservevernet er strøm/tidsselektivt overfor primærvernet og løser kun når primærvernet svikter.

Forumleder

Postet 11:17 - 16.11.2008
Det er nok som MH sier, Backup kaskade er en måte å sikre vern i tavla som i utgangspunktet har for lav Icu i forhold til Ikmax. Les Møllers store grønne.
Selektivitet er som det blir påpekt at det vernet som står nermest feilkilden detter ut først.

Montøren skal passe på at det blir utført i henhold til det som er prosjektert.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.