Kan noen forklare scenariet under?
vern A: 32A
vern B: 16A/C
Ikmin ende er på 500A, vern B løser ut momentant
selektiviteten mellom vernene er på 90A
Hva vil skje mellom vern B og A?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva som skjer?
Ved strøm over 90A er det teoretisk vilkårlig hvilket av vernene som løser ut først....
Ikke om 32A er en C skulle en tru
Du har allerede fått gode svar, ut i fra de (noe mangelfulle) opplysningene du gir i spørsmålet ditt.
Definisjonen på full selektivitet er at kun vernet nærmest foran feilstedet løser ut ved feil (og ikke oppstrøms vern).
Generelt er det slik MBT beskriver, og karakteristikken på oppstrøms vern er avgjørende.Hvis begge vern har "standard" C-karakteristikk vil det være selektivitet inntil 160 A når feil oppstår etter vern B (I4 vern A er 5 x 32 = 160 A, mens I5 vern B er 10 x 16 = 160 A). Med B-karakteristikk for vern A vil det være selektivitet inntil 96 A når feil oppstår etter vern B (I4 vern A er 3 x 32 = 96 A, mens I5 vern B er 160 A).
Ved en Ikmin ende på 500 A er sannsynligheten altså uansett stor for at begge vern vil løse ut.
Normen (NEK 400:2018) stiller ikke krav til momentan utkobling ved kortslutning, men utkobling må skje før ledernes isolasjon når maksimalt tillatt temperatur (ref. avsnitt 533.3.1.1). Dessuten kom det nytt krav i 2018, gitt i avsnitt 425, til maksimalt 5 sekunders utkoblingstid ved kortslutning.