Selektrivitet

Spurt 23:42 - 14.12.2014 av Trikker|Siste svar 20:31 - 16.12.2014 av Forumleder

Trikker

Hei
Er det mulig å oppnå god nok selektivitet ved å ha 3x63 amp inntak, og 3x63 amp på hovedfordeling og 3x25 på leilighet fordeling ?

Finnes det OV/KV vern som gjør selektiviteten mellom inntak og hoved vern god nok ?
Grunnen til at jeg vil ha så høy OV på hovedfordeling er at alt av varme og varmtvann i huset vil gå på denne (vannbåren varme, varme vann) og garasje som jeg ønsker å ha 3x32 amp kurs til.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 6:05 - 15.12.2014
Nei, like sikringer vil ikke lage god nok selektivitet..

Forumleder

Postet 20:31 - 16.12.2014
Full selektivitet mellom to vern, både ved overbelastning og kortslutning, oppnås når utløsekarakteristikkene for vernene ikke berører hverandre. Som Bobb skriver kan dette vanskelig oppnås med to påfølgende vern med samme merkestrøm. Normen (NEK 400) stiller imidlertid ikke krav til full selektivitet ved kortslutning.

De ulike vernleverandørene har tabeller som viser selektivitet mellom deres egne vern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.