SELV eller PELV

Spurt 13:12 - 12.12.2011 av Mats|Siste svar 10:19 - 20.1.2012 av Forumleder

Mats

Hei

Kan man alltid velge fritt mellom SELV eller PELV?
Når og hvorfor skal man velge det ene fremfor det andre, bortsett fra ved trange ledende omgivelser?

mvh
Mats
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 20:44 - 12.12.2011
Man må sette seg inn i norm 41 og herunder avsnitt 413 om alt følges der kan man benytte enten selv eller pelv men man skal også kjenne til at det bakerst i NEk 400 i norm 41 er noen normative tillegg og det ene tillegget omhandler blant annet krav til selv og pelv dersom man ønsker å forsyne mer en ett utstyr fra samme selv eller pelv kilde. Man bør også sette seg nøye inn i hva er forskjellen på selv og pelv installasjon.

MA

Postet 0:54 - 13.12.2011
Man kan lese om selv og pelv i montørhåndboken:)

Mats

Postet 12:43 - 9.1.2012
Jeg vet forskjellen, men lurer på konkrete bruksområder og vurderingene bak disse?

Mats

Forumleder

Postet 10:19 - 20.1.2012
Det er sikkert noen der ute som har konkrete eksempler på bruk av PELV, men det mest vanlige er å benytte SELV (er sikrere fordi jordfeil på trafokretsen ikke vil påvirke ELV-installasjonen, som er ujordet).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.