SELV forsyning til belysning i tanker

Spurt 16:23 - 2.12.2003 av Hans Henrik Johnsen|Siste svar 7:53 - 3.12.2003 av Forumleder

Hans Henrik Johnsen

Ved rengjøring/vedlikehold av tanker innvendig er vi selvfølgelig avhengig av arbeidslys. I disse tankene kan det både være trankt og fuktig. Standard oljebestandig kabel blir benyttet som tilførsel. Er det korrekt å hente strømmen fra nettet? Eller er det krav om at forsyningen er SELV?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:53 - 3.12.2003
I NEK 400:2002-7-706 finner du spesielle krav til trange, ledende omgivelser. Eksempler på slike omgivelser kan være lagertanker eller deler av maskin- og ventilasjonsrom.

I slike omgivelser skal håndlamper forsynes fra en SELV-krets.

Legg til svaret ditt