selv pelv

Spurt 9:28 - 8.10.2008 av jonas|Siste svar 6:10 - 10.10.2008 av Fenikkel

jonas

hva er vitsen med selv,pelv
hvorfor kunne en ikke hatt 230v med jordfeil.

har dette noe med at det ikke er krav med jordfeilvern på lys at vi har selv pelv kretser?

okey

har noen en god forklaring på hva selv pelv kretser er

den ene er ikke jordet vet jeg,
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 14:54 - 8.10.2008
NEK 400:2006
203.31 SELV
SELV system (826-12-31)
elektrisk system hvor spenningen ikke kan overstige verdien for ELV:
- i normal drift og
- i tilfelle av en enkelt feil, herunder også jordfeil i andre kretser
MERKNAD - SELV er en forkortelse for ""Safety Extra Low Voltage"".

203.32 PELV
PELV system (826-12-32)
elektrisk system hvor spenningen ikke kan overstige verdien for ELV:
- i normal drift og
- i tilfelle av en enkelt feil, unntatt ved jordfeil i andre kretser
MERKNAD - PELV er en forkortelse for ""Protective Extra Low Voltage"".

arne

Postet 17:56 - 8.10.2008
og dette har jeg aldri skjønt bæret av. Hvilken praktisk betydning har dette. Vi er tydligvis i det teoretiske yrket nå. elektrikeryrket.

L

Postet 19:54 - 8.10.2008
SELV/PELV kan vel blandt annet brukes i sone 1 på badet

l

Postet 9:38 - 9.10.2008
Er det trafoen som er forskjellig fra selv og pelv?

jeg tenker bare trafo, pls kabel og 12v spotter jeg :P

og selvfølgelig tenker jeg jordfeilbryter foran badet, 2 polet bryter o.l.

men selv og pelv skjønner jeg ikke helt. her trenger jeg en grundig forklaring.. læreren min på skolen klarte heller aldri å lære meg dette., og helst på norsk er du snill.

Forumleder

Postet 15:52 - 9.10.2008
Hmmm litt vrient å vite hvordan en kan forklare det her over forumet nøyere enn det forrige svaret mitt, ring meg gjerne for en diskusjon. Safety extra low voltage betyr sikkerhets ekstra lav spennings kilde.

l

Postet 20:28 - 9.10.2008
Hvordan vet man om man har med elv, pelv eller selv å gjøre?

Spørre produsenten?

Alltid lurt på hva kategori gulvføleren til termostatene vi bruker er i.

Fenikkel

Postet 6:10 - 10.10.2008
Det er samme transformator for SELV og PELV. Det skal være en skilletransformator hvor det er et ekstra krav til avstand og isolasjon mellom primær og sekundærkretsen, eventuelt en elektronisk trafo som det kan dokumenteres har de samme egenskapene. Trafoen skal være testet etter NEK EN 61558-2-6 og ha et eget merke som viser at den er godkjent til formålet. SELV brukes vanlighvis i områder hvor det er krav til ekstra liten berøringsspenning, eks bad, sykehus, landbruk etc. sELV skal ikke kunne gi berøringsfare ved jordfeil i andre kretser. SELV skal ikke være jordet og ikke ha utsatte ledende deler forbundet med beskyttelsesleder tilhørende andre kretser eller andre ledende deler. I PELV kretser kan både spenningsførende og utsatte ledende deler være tilkoblet jord. Både SELV og PELV har sine fordeler i ulike anleggstyper, men mest anvendt er SELV som gir den sikreste løsningen. Men her er det et valg som installatøren må gjøre ut i fra sikkerhetsmessige og økonomiske forhold.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.