Er det noen som kan forklare meg forskjellen på SELV, PELV og den andre jeg ikke husker. Har forsøkt å spurt flere elektrikere og lærere, men har aldri forstått dette. Takker for gode forklaringer.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 19:47 - 14.5.2007
Det er bra dokumentert i Normguiden til NEK 400:2006 side 65.

L

Postet 18:35 - 15.5.2007
Er denne å finne i 2002 versjonen?

L

Postet 18:44 - 15.5.2007
Hvis normguiden er en egen bok/hefte har jeg ikke tilgang til denne. Går det ann å få en OK, men grei forklaring? Eventuelt henvise til nek 400: 2002, den har jeg. har montørhåndboka.

Forumleder

Postet 20:33 - 15.5.2007
Det er forklart over ca 5-6 sider i normguiden, anbefaler deg å skaffe den siste utgaven av guiden. Vanskelig å gi en kort forkalring her siden de benytter 5-6 sider i normguiden til å forklare det. Det står forøvrig en del om det i den nye montørhåndboka side 277 punkt 8.5.5. Kan være du finner det du leter etter der.

L

Postet 20:02 - 17.5.2007
SELV har beskyttelse ved ekstra lav spenning og skal beskytte mot direkte og indirekte berøring ved normal drift og feil. Dette innebærer at strømtilførselen skal skje fra en sikkerhetsstrømkilde (f.eks en trafo med 12V på sekundærsiden), og at kretsen er fysisk eller elektrisk atskilt fra andre kretser. Nominell spenning skal ikke overstige 50 V AC, for del 7 i normen ikke over 12 V AC.

SELV kretser skal ikke tilkobles jord og skal holdes atskilt fra spenningsførende deler og beskyttelsesledere tilhørende andre strømkretser.

PELV har en litt lavere sikkerhetsgrad enn SELV og tillates av den grunn ikke brukt for eksempel i baderom og under enkelte andre forhold.

SELV - Safety Extra Low Voltage og PELV - Protective Extra Low Voltage er begge beskyttelse mot elektrisk støt ved bruk av spenning innenfor spenningsbånd I levert over en sikkerhetsstøm kilde. Forskjellen ligger i at SELV-kretser er ujordet og at PELV-kretser (kretser og utsatte deler)
kan være jordet. Spenningsbånd I betyr opptil 50 V AC eller 120 V DC. Sikkerhetsstrømkilde betyr tilførsel over vernetransformator eller tilsvarende eller separat batteri.
SELV- og PELV-kretser skal ellers være adskilt fra hverandre og fra strømkretser med høyere
spenning.

FELV - Functional Extra Low Voltage var tidligere eneste alternativ til SELV og
nærmest lik dagens PELV, men uten tilstrekkelig isolering eller uten sikkerhetsstrømkilde. FELV er ikke nevnt i NEK 400 4111 og er derfor ikke tilstrekkelig som beskyttelse mot elektrisk støt i normal drift og ved feil.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.