SELV Varmekabel

Spurt 6:10 - 25.9.2007 av Kjellulf|Siste svar 15:44 - 25.9.2007 av Forumleder

Kjellulf

Skal man på en varmekabel forsynt med 24V SELV trafo sammenkoble jordingen med 230V forsyningen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

ola

Postet 7:57 - 25.9.2007
nei.

Forumleder

Postet 8:20 - 25.9.2007
Da har du i såfall ikke noen SELV krets lenger. Så nei det skal du ikke.

Kjellulf

Postet 14:07 - 25.9.2007
Blir det ikke en PELV krets da?

Forumleder

Postet 15:44 - 25.9.2007
Jo, jeg mener det. Forskjellen på PELV og SELV er at du ikke får spenning som overstiger 50v AC i tilfeller av enkelt feil også i andre kretser på SELV krets men det kan du få i PELV. En PELV krets kan kobles til jord. Det skal ikke en SELV krets.