Separat beskyttelsesleder påvegg

Spurt 13:03 - 30.9.2021 av Peder|Siste svar 7:43 - 1.10.2021 av Hans Olav Arnesen

Peder

Noen som har noen tips angående å legge opp separat beskyttelsesleder på husvegg? Å klamre en 2,5 PN fra en stikkontakt til en utsatt ledende del langs hjørnebordet er det enkleste, men PN er jo ikke så veldig glad i UV-stråler. PR kan jo også brukes, selvom det kun er jordinga som skal frem. Hva ville dere gjort?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:43 - 1.10.2021
Instructor contact card

Om dette er en kjent problemstilling finnes det kanskje alternative produkter fra kabelprodusentene?

Alternativ løsning kan være å montere en skjerm (f. eks. rør/halvrør av stål). Det kan uansett være nødvendig med beskyttelse mot mekanisk skade, ref. avsnitt 543.1.3 i NEK 400:2018.