separat jording

Spurt 20:13 - 6.10.2009 av radiosender|Siste svar 13:42 - 11.10.2009 av Hei

radiosender

Jeg har et apparat (radiosender) som trenger separat jording bla. pga beskyttelse mot direkte lynnedslag. Hvilke krav gjelder til denne jordingen mht tversnitt, isolasjon etc. Apparatet tilkoples jordet stikkontakt i tillegg. Den separate jordingen føres ned langs veggen til egne jordspyd. Kan jeg utføre denne separate jordingen selv? Den har jo ikke noe med selve den elektriske innstallasjonen å gjøre, da den er separat.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 6:25 - 8.10.2009
Ser ikke noe i veien for at du kan gjøre det selv, men det må du avklare med leverandøren av det elektriske utstyret. Tverrsnittet må du også avklare med leverandøren.

radiosender

Postet 9:18 - 8.10.2009
Denne jordingen blir jo på en måte en tillegsjording. Dvs ved overslag i apparatet så vil begge jordingene ta av for fasespenningen (dvs jordingen via elnettet og min separate jording). Dvs den kan bli utsatt for berøringsspenning. Dette er en ""bivirkning"". Jordingen er primært pga andre formål (lyn, jorde høyfrekvent stråling etc).

Forumleder

Postet 9:20 - 8.10.2009
Forstår det, og det høres fornuftig ut, men jeg hadde ikke gjort store inngripner i utstyret uten å ha det avklart med leverandøren. Dette kan du helt sikkert få avklart via mail med leverandøren.

radiosender

Postet 9:30 - 8.10.2009
Apparatet skal jordes - det er det ikke tvil om. Spørsmålet er mer hvordan en EKSTRA jording av et hvilket som helst boligapparat griper inn i forskriftene.

Forumleder

Postet 9:36 - 8.10.2009
Det er faktisk det jeg prøver å svare deg på. Når det gjelder utføring av normal jording/beskyttelsesleder, så skal det utføres av elektropersonell som står under ledelse av installatør. det kan ikke du gjøre selv.

Les tråden en gang til. Jeg kan ikke si hvor stort tverrsnitt du må/bør velge på denne tillegs jordingen. Når det gjelder normale boligapparater så skal det som leveres med utstyret være tilstrekkelig for å opprettholde sikkerheten på utstyret og omgivelsene. Dersom det ikke er det eller du har spesielle situasjoner der det kan være fornuftig med tilleggsbeskyttelse så bør det avklares med leverandør av utstyret.

Hei

Postet 13:42 - 11.10.2009
Så lenge denne jordingen går utenom det faste elektriske anlegget, og hører til som en slags ""lynavleder til et apparat"" ser jeg ikke noe gale i å ordne dette selv, så lenge man selvfølgelig vet hva en driver med, og tar det fulle ansvar for jordingen.

Ville valgt minst 25mm2 gulgrønn isolert flertrådet Cu fra apparatet og ned til bakken. 50mm2 er å anbefale.

Ved framføring må ledningen være fri for krappe bøyer, helst så rette som mulig, og hvis ledningen skal føres ned på utsiden på vegg, er det kanskje en mulighet å bruke avstandsspiker, for å få avstand til brennbart materiale. Prøv å holde jordingen vekk fra brennbare ting.

Jordelektroden i bakken bør utføres som ""impulsjording"", med kortest mulig lengde fra nedføringspunktet. (1-2 meter anbefales, 6-7 meter er litt for mye). Elektroden bør inneholde 4 spyd, der det er like lange ledninger imellom spydene og et felles tilkoblingspunkt i midten med pressklemmer. Avstanden mellom tilkoblingspunkt og spydene bør være 2-6 meter. Overgangsmotstand er ikke det viktigste med slik jording, men å ha like lange ledninger mellom flere spyd er viktig for å fordele overspenningsstøtet best mulig ned til bakken for å unngå at ting smeller i stykker.

Over bakken kan du bruke Cu-Unimax klemmer, men under bakken bør du bruke pressverktøy og pressklemmer av Cu.

Har en mistanke om at denne jordingen vil føre til at overspenninger i det elektriske anlegget vil ta denne veien til bakken, via installasjonen til støpsel for radioen, og gjennom radioen til avledning, så dette kan være farlig med en slik installasjon. Da er det viktig å skille klart imellom jordingsystemene. Vet ikke åssen apparatet ser ut inni, men om det skulle bli forbindelse til jordingen i det elektriske anlegget er ikke det bra. Da kan man utjevne dette ved å koble overspenningsjordingen til hovedjordskinna i tavla for at dette også skal komme det elektriske anlegget til gode, og forhindre farlige strømveier. I dette tilfelle må en installatør forestå arbeidet, og arbeidet utføres av kvalifisert personell.

En annen mulighet er å skaffe seg en ordinær lynavleder på et høyere punkt nærme radioantenna, som gjør at overspenningen velger å gå utenom apparatet. Dette bør også utføres av elektriker.

Dette som jeg skriver må ikke tas som en fasit på hva man skal gjøre, men kun til en veiledning for utførelsen. Opplysningene er ikke basert på beregninger eller krav til noe, men kun praktiske erfaringer om lynoverspenninger. Jeg tar ikke ansvar for noe av det jeg har skrevet her dersom det vil utføres i praksis. Vet ikke om det er lovlig å utføre slike anlegg selv uten å være kvalifisert elektrofagmann.

Lykke til, og håper du finner en løsning :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.