Separat opplagt beskyttelsesleder

Spurt 9:08 - 16.3.2007 av Per-Arne Opheim|Siste svar 19:31 - 29.7.2007 av pcb gjenfinning

Per-Arne Opheim

Har skiftet ut PCB-armaturer på et bygg. Separat jording 1x6mm2 ble lagt opp til hvert rom fra jordskinne. Fikk pålegg fra DLE om at beskyttelsesleder skal ligge under samme kappe.Henvist til NEK 543.6 Her står det bør legges under samme kappe. Jeg mener at de har feiltolket dette punktet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 12:44 - 19.3.2007
Vil henvise til nederst på side 9 i NEK 400 2006.

Skal.

Bør.

Kan.

L

Postet 7:39 - 3.4.2007
SKAL, da skal du
BØR, da må du ha vannvittig god begrunnelse for ikke å følge normen

TCP

Postet 19:44 - 14.4.2007
Hvordan ser man at en armatur inneholder PCB ?

pcb gjenfinning

Postet 19:31 - 29.7.2007
Det kan man faktisk se ved å studere kondensatoren. Der står det normalt når den er produsert. Er den produsert i perioden mellom 1965 - 1980 inneholder den meget sannsynlig nok store mengder pcb og er meget giftig. De er ofte metallaktige, i motsetning til dagens plastikkaktige kondensatorer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.