Ihht. NEK 400. 444.4.6.2, så har i alle fall jeg tidligere ment at man må ha en egen separat PEN leder fra hovedtavla og til stjernepunktet i eksempelvis ett reservekraftsaggregat. Tenker da ett anlegg hvor man etter hovedtavla her en egen aggregattavle, hvor man veksler mellom strømkildene(da trafo og ett aggregat) .Eller kan man bruke PE lederen i kabelen fra hovedtavla til reservekraftstavla, og anvende denne som PEN leder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hadde håpa noen med erfaring på reservekraft hadde svart her, men siden dette ikke har skjedd skal jeg forsøke å bidra.
Slik jeg leser avsnitt 444.4.6.2 kan PE-leder i kabel benyttes som PEN-leder hvis kommentarene i bokstav a) til c) følges.
Hadde håpa noen med erfaring på reservekraft hadde svart her, men siden dette ikke har skjedd skal jeg forsøke å bidra.
Slik jeg leser avsnitt 444.4.6.2 kan PE-leder i kabel benyttes som PEN-leder hvis kommentarene i bokstav a) til c) følges.
Men er det ikke enklest å legge separate leder for dette? Hvis man bruker PE leder i eksempelvis en PFXP, så må jo da PEN leder ikke gå via noen vern. Hva skjer i praksis hvis man ikke har en slik PEN leder mellom to strømforsyningssystem?
Man risikerer sikkert EMI (siden det er i denne settingen avsnittet står).
Kanskje du kan høre med en leverandør av reservekraftaggregater?