Seperat jordleder

Spurt 18:31 - 30.10.2012 av Svein|Siste svar 21:11 - 31.10.2012 av svein

Svein

Hei
Har fått avvik på utført rapport da jeg la seperat jordleder til en stikk som manglet jord. Jordlederen ble stripset sammen med kabelen til stikkontakta. Leser i NEK at beskyttelsesleder bør være i kabelen og vet hva bør betyr, men det står også at vis den er seperat skal den ligge intil. Ringte da til et annet tilsyn for å høre om praksisen der og da fikk jeg forståelse at det ville blitt godtatt der. Er det noen som har noen erfaring med dette eller tips.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Marius

Postet 18:33 - 30.10.2012
var det da en 2,5 mm2 uten mekkanisk beskyttelse?

Forumleder

Postet 6:34 - 31.10.2012
Kontakt den som har gitt avviket for nærmere avklaring av hva dette går ut på.

I henhold til avsnitt 543.6 i NEK 400:2010 er løsningen din grei nok. Det tilsynet reagerer på må ha med utførelsen å gjøre, mekanisk beskyttelse (som nevnt av Marius) eller festemetode (strips).

svein

Postet 21:11 - 31.10.2012
Det er en 2,5mm som ligger opp til taket, så den burde være godt nok beskyttet. Jeg får manne meg opp til å ringe de å høre hva de sier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.