Seperat PE-leder

Spurt 8:32 - 6.10.2021 av Jørgen Hansen|Siste svar 9:01 - 6.10.2021 av Hans Olav Arnesen

Jørgen Hansen

Er det åpning for å føre PE-leder i eget rør parallelt med faselederne, eller er NEK 521.8.1 også gjeldende for PE-leder. Utfordringer er at ved økning til 25A på eksisterende anlegg er det ikke plass til 3 ledere av 6mm2 i røret, men det er et tomt 16mm parallelt med tilførsel til platetopp.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:01 - 6.10.2021
Instructor contact card

Følgende fremgår av avsnitt 543.8 i NEK 400:2018:Når overstrømsvern benyttes til beskyttelse mot elektrisk sjokk, skal beskyttelseslederen føres i samme kabel, installasjonsrør eller lignende som de spenningsførende lederne eller i umiddelbar nærhet av disse.

PE-leder bør altså føres i samme kabel eller rør som faselederne, men unntaksvis kan en føringsvei i umiddelbar nærhet til faselederne aksepteres.