Ser at i Eaton sine skap-pakker leveres det med Eaton Serieforbinnelse RVS-3fas 10mm (for kobling mellom automat-radene i skap), og lurer derfor på om disse er godkjente for bruk slik som dem er (ihht NEK2018, med tanke på kl.2 i skap, dobbel isolasjon mellom fase-jord før første jfautomat), eller må det tres på strømpe på hver leder?? Har søkt rundt på nettet etter datablader, og slik jeg kan se, er disse ikke dobbelisolerte.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For det første så er det ikke direkte krav til klasse 2 utførelse, men det er en praktisk løsning.
Med klasse to så ønsker vi å legge inn ekstra sikkerhet mellom strømførende ledninger og jord. I dette tilfelle er det metallrammen til skapet og DIN-skinnen som er tilkoblet jord.
Disse serieforbindelsene er stive og faste. De vil aldri kunne komme borti jord, og dermed så er de godkjent.
En kabel vil derimot slynge seg "frem og tilbake" inne i sikringsskapet. Den vil lett kunne legge seg inntil noe metallisk i skapet, og dermed komme i kontakt med jord, ved en feil på isolasjonen.
Spørsmål relatert til elektrisk utstyr er det som oftest lurt å stille direkte til produsent/leverandør; http://electricalsector.eaton.com/no-no_eaton_care?_ga=2.21281085.723583482.1610614173-1273854434.1610614173.