Servicebryter for utvendig screen

Spurt 12:58 - 10.8.2020 av Montør|Siste svar 5:29 - 12.8.2020 av Hans Olav Arnesen

Montør

Vi ser enkelte krever at det skal være montert servicebryter foran utvendig screen, mens enkelte leverandører sier at dette ikke er behov og bare kan tilkobles direkte, det er ikke fare noen fare om strømmen er på ved mekanisk vedlikehold.

Hva er egentlig riktig svar her?

(leverandørene sier jo forskjellig på samme utstyret, antar dette skyldes at de ikke har peiling)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 18:30 - 10.8.2020

Vet ikke helt hva utvendig screen er, men høres ikke ut som en roterende maskin eller noe som plutselig smeller til deg? Uansett skal alltid en risikovurdering ligge til grunn ved valg av løsning.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:29 - 12.8.2020
Instructor contact card

Montasjeanvisning fra produsent gjelder (som alltid), ref. FEL § 36.

Motorisert solskjerming (screen) er underlagt Forskrift om maskiner, men det er uansett ikke et absolutt krav om servicebryter. Støpsel og stikkontakt er akseptert løsning, og etter en risikovurdering (som bør dokumenteres) kan automat i sikringsskap/tavle også aksepteres som frakobling/utkobling, ref. avsnitt 5 i NEK EN 60204-1.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.