Hei,

Vaskerom hvor det settes inn dusjkabinett inntil vaskemaskin. Her kommer både vaskemaskin og stikk for vaskemaskin nå i sone 2. Slik jeg tolker det kan vaskemaskinen stå i sone 2 så lenge produsentens anvisninger tillater dette, og at stikk må flyttes ut av sone 2. Hus fra 90-tallet, så derfor ikke jordfeilbryter - vil det kun være en anbefaling og ikke krav til jordfeilbryter her da?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mr jr

Postet 11:52 - 13.10.2021

Uansett krav, så skal det risikovurdering til. Umulig å risikovurdere seg bort fra jordfeilbryter her.

Stig

Postet 13:30 - 13.10.2021

Dusjkabinett er lukket og blir ikke berørt av soner som et åpent badekar gjør.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:15 - 14.10.2021
Instructor contact card

Dusjkabinett er lukket og blir ikke berørt av soner som et åpent badekar gjør.

Dette kommer ikke klart frem i normen, men min forståelse er at kravene her er de samme som ved foldbare dusjdører. Dette medfører sone 2 60 cm ut fra lukkede dusjdører. Dette stemmer for øvrig godt overens med synet til forfatteren av Normguiden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.