Sikker kurs?

Spurt 8:55 - 12.1.2013 av Karl Magne|Siste svar 20:08 - 14.1.2013 av Forumleder

Karl Magne

En elektriker blir klar over en kurs hvor kabelen er så lang at den ikke har tilstrekkelig kortslutning og overbelastnings beskyttelse.

Er det da god elsikkerhet å fortsette å bruke kursen, eller skal han ta aksjon å få koblet ut kursen intil at feilen er utbedret.

Hva er lengste prosjekterte utkoblingstid man kan dimensjonere på en stikkontakt kurs?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 20:08 - 14.1.2013
Dette bør utbedres så raskt som mulig.

Tillatt tid for utkobling ved kortslutning er gitt i avsnitt 434.5.2 i NEK 400:2010.

God praksis er imidlertid å sørge for utløsetider for vern på mindre enn 0,1 sekund (momentan utkobling).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn