Sikkerhetsavstand

Spurt 18:01 - 14.6.2007 av Remi|Siste svar 10:59 - 7.8.2007 av Forumleder

Remi

Er alt arbeid innenfor sikkerhetsavstanden betraktet som AUS arbeid??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Automatiker.

Postet 13:01 - 19.6.2007
Helt klart!!!!

sk

Postet 7:49 - 20.6.2007
Sikkerhetsavstanden skal ikke brytes. Denne angir nærmeste tilatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler og forskjell i spenningsnivå. Sikkerhetsavstanden fastsettes i hvert enkelt tilfelle så det kan medføre at arbeid selv på sikkerhetsavstand kan defineres som arbeid på eller nær ved spenninsførende deler, men ikke alltid.

Forumleder

Postet 8:55 - 5.7.2007
Først må jeg klargjøre forskjellen på sikkerhetsavstand og risikoavstand. Alt arbeid innenfor risikoavtanden er å regne som AUS-arbeid.

Risikoavstand:
Minste avstand fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på én fase. Risikoavstanden er fastsatt for å gi forsvarlig sikkerhet ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. Angir ytre grense for risikoområdet.

Sikkerhetsavstand:
Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på én fase. Angir ytre grense for sikkerhetsområdet. Sikkerhetsavstand skal fastsettes for hvert enkelt arbeid og markeres.


Før arbeidet settes i gang må det under planleggingen av arbeidet foretas en risikovurdering hvor valg av arbeidsmetode, forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig, vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes og valg, vurdering og instruksjon av personell, jfr. § 10. Hvis AUS blir brukt som arbeidsmetode har man tre anerkjente metoder; isolerstangmetoden, hanskemetoden og barhåndsmetoden, jfr. § 16. Vær imidlertid klar over at også ved AUS-arbeid må sikkerhetsavstander defineres, og som det ikke er tillat å arbeide innenfor.

Ved arbeid på høyspenningsanlegg skal det alltid være utpekt leder for sikkerhet (LFS), som i hvert enkelt tilfelle skal fastsette sikkerhetsavstanden på arbeidsstedet og oppgi den til arbeidslaget som nærmeste tillatte arbeidsposisjon, jfr. § 17. Under arbeidet er det ikke tillat å arbeide innenfor sikkerhetsavstanden.

Forumleder

Postet 7:07 - 6.7.2007
Etter å ha tatt en titt i NEK EN 50110-:2005 fant jeg mulig et mer konkret svar på spørsmålet ditt. Der står det at arbeid under spenning omfatter alt arbeid der personellet enten er i fysisk kontakt med spenningssatt del eller kommer innenfor risikoavstanden med kroppen, med verktøy, med utstyr eller innretninger som benyttes. I den samme normen står det at arbeid innenfor sikkerhetsavstanden er arbeid nær ved spenningssatt del.

Remi

Postet 10:46 - 7.8.2007
Så svaret blir da at alt arbeid innenfor risikoavstanden er §16 AUS arbeid.
Alt arbeid innenfor sikkerhetsavstanden,utenfor ytre grense for risiko område er Arbeid vær ved spenningsatt del §17

Forumleder

Postet 10:59 - 7.8.2007
Nei, §17 er arbeid utenfor sikkerhetsavstanden, men nær ved allikevel. Man jobber i praksis ikke med å sette opp den nøyakr ige risikoavstanden. Man setter en grense, sikkerhetsavstand, som er så langt unna at det ikke er fare for å komme innenfor risikoavstanden ved arbeid nær ved. Er det fare for å komme innenfor risikoavstanden så er det AUS-arbeid. Risikoavstanden på 22 kV er 40 cm. Man kan ikke jobbe 50 cm utenfor en utildekt spenningsførende anleggsdel og så kalle det arbeid nær ved.

Ble det enklere nå? Det hadde vært lettere hvis jeg hadde kunnet tegne en skisse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.