sikkerhetsavstand skinne 6,6kV

Spurt 10:24 - 20.3.2019 av Tor|Siste svar 15:12 - 26.3.2019 av Hans Olav Arnesen

Tor

HeiEr det noen som vet hva sikkerhetavstanden til skinner skal være på 6,6kV inne i kraftverk? Skinnene skal føres vertikalt, og vil komme ganske nær en stige (rømningsvei). Lurer altså på hva avstanden mellom stigen og vegg hvor skinnene monteres må være.Har sett i veiledning til FEF og NEK440, men finner ikke noe spesifikt som jeg føler dekker dette tilfelle. Hva er deres tolkning rundt dette temaet? gjerne legg ved evt forskrifter på svar.

Mvh

Tor

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ole Petter Sørensen

Postet 13:43 - 25.3.2019

FSE § 5. Definisjoner Sikkerhetsavstand

Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på én fase. Angir ytre grense for sikkerhetsområdet.

Sikkerhetsavstand skal fastsettes for hvert enkelt arbeid og markeres.

Det er LFS som fastsetter denne sikkerhetsavstanden på bakgrunn av en risikovurdering.

FSE § 17. Arbeid nær ved spenningssatte deler etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid nær ved spenningssatte elektriske anlegg skal følgende sikkerhetstiltak etableres:

a)markering av sikkerhetsavstand, ogb)etablering av avskjerminger og/eller avsperringer.

For å sikre at kortslutning og jordslutning ikke forårsakes av verktøy eller materiell og at ingen kommer i berøring med spenningssatte deler, skal det i nødvendig utstrekning benyttes egnede beskyttelsesinnretninger.

Det skal påses at beskyttelsesinnretningene er egnet for det aktuelle arbeidet, for den aktuelle spenningen og er i forsvarlig stand.

Dersom sikkerhetstiltakene nevnt ovenfor ikke kan gjennomføres fullt ut må en annen arbeidsmetode benyttes.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:12 - 26.3.2019
Instructor contact card

Følgende paragrafer er relevante i FEF:

§2-2 Vurdering av risiko§2-4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk§4-5 Installasjoner (høyspenning)Tabell 4-3 Avstand i høyspenningsinstallasjoner

Kapittel 8 i NEK 440 sier også mye om sikkerhetstiltak:

Pkt. 8.2Pkt. 8.2.1.1.Pkt. 8.2.1.2osv.

Dersom det er åpne skinner må det settes opp beskyttelse foran skinnene, eller så må skinnene være utenfor rekkevidde. Risikovurderingen (§2-2) legges til grunn for valg av løsninger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.