Sikkerhetsbryter

Spurt 19:10 - 4.12.2006 av Kurt|Siste svar 6:43 - 6.12.2006 av mont

Kurt

Hei !

Jeg skal bytte ut en kontaktorstyring mot frekvensomformer. Skapet står inne i fabrikken og motoren står utenfor fabrikken. I dag har motoren en sikkerhetsbryter ved motoren, men ettersom jeg skal bygge om dette til frekvensstyring foretrekker jeg å føre motorkabelen rett fra frekvensomformeren og rett til motoren uten at det blir avbrudd i skjermen osv.

Når må man bruke sikkerhesbryter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Kjellulf

Postet 20:30 - 4.12.2006
Det finnes EMC-Sikkerhetsbrytere.

Kurt

Postet 20:45 - 4.12.2006
Jo, men pointet med å gå rett inn i motoren er å slippe feilkilder med dårlig kontakt i emc-nippler i sikkerhetsbryteren osv.

Dessuten kan man ikke bare slå av sikkerhetsbryteren ved full last, da risikerer man å ""blåse"" IGBT`n i omformeren. Man må ha en sikkerhetsbryter med et hjelpekontaktsett som bryter før lastbryteren slik at man stopper utgangen på omformeren så strømmen blir 0 under bryting av faser.

mont

Postet 7:45 - 5.12.2006
Kan du ikke sette opp en nødstopp bryter som trenger nøkkel for å slå på strømmen igjen?

Jeg tenkte på det hvis frekvensomformeren eller styringa til motoren har en stopp knapp så kan du jo kjøre nødstopp bryteren i serie med denne. Slik at du har en bryter som fungerer som sikkerhetsbryter, bare at stoppfunksjonen blir beordret i frekvensomformeren som om noen skulle trykket på den naturlige stoppknappen. Eller hva?

Kjellulf

Postet 16:53 - 5.12.2006
Nødstopp er ikke godkjent som sikkerhetsbryter.
På fabrikken her har vi på større motorlaster en servicevender foriglet med sikkerhetsbryteren. Den står ved siden av eller i kapslingen til sikkerhetsbryteren. Dermed stopper man motoren kontrollert med frekvensomformeren før man slår av sikkerhetsbryteren.
Fungerer kjempebra.

Jan Ivar

Postet 19:08 - 5.12.2006
så det du prøver å si er at sikkerhetsbrytere på motorer er et krav uansett??

hvis ja?, hvor står det konkret?

Kjellulf

Postet 21:18 - 5.12.2006
Tror det står i maskindirektivet.

Kjellulf

Postet 21:23 - 5.12.2006
Fant dette i en annen del i fagforumet:

Utklipp:

""Den beste løsningen her vil være å montere en låsbar sikkerhetsbryter ute ved maskinen som allpolig frakobler strømtilførselen.

En annen løsning er å etablere en låseprosedyre som sier at ved slikt type arbeid skal elektriker kontaktes, og kurssikringen i tavlen skal frakobles, låses og merkes.

I henhold til internkontrollforskriften skal man kartlegge risiko og faremomenter ved virksomheten og på bakgrunn av dette iverksette tiltak. Mulig at du kan hente noe her.

I forhold til bestemmelser om utkobling ved mekanisk vedlikehold finner du dette i maskindirektivet, arbeidsmiljøloven og FEL og NEK 400.

Dersom maskinen er produsert iht til maskindirektivet er det denne som er gjeldende. Her henviser vi spesielt til EN 61204-1 som tar for seg den elektromesssige biten

Arbeidstilsynet har også egen forskrift vedrørende sikkerhet ved utkobling/betjening av tekniske innretninger. Denne kan du finne på www.lovdata.no.

I NEK 400:2002 vil du finne bestemmelser om mekanisk vedlikehold i NEK 400:2002-1 avsnitt 34, NEK 400:2002-5-53 avsnitt 563.3.

mont

Postet 6:43 - 6.12.2006
Beklager litt raskt svar der.

Jeg mente bryter i mer generell betydning. Sikkerhetsbryteren kan kanskje betjene selve frekvensomformeren. Du må gjerne korrigere meg om dette ikke er tillatt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.