sikkerhetsbryter

Spurt 10:44 - 13.7.2014 av Simon|Siste svar 10:11 - 29.7.2014 av Torfinn

Simon

Hei

Er det påkrevd å montere sikkerhetsbryter på en viftemotor til korntørke ? egen kurs kan låses med automatlås.

i mitt tilfelle er motoren styrt av frekvensomformer. EMC sikkerhetsbrytere er meget dyrt i denne effektklassen. har aldri sett dette montert i slike anlegg, men hva sier kravene ?

Takker for normative referanser og svar
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 11:57 - 17.7.2014
Hvis korntørke er en maskin må det benyttes sikkerhetsbryter i henhold til Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1.

Hvis korntørke ikke er en maskin stilles ikke krav til sikkerhetsbryter (ikke krav i NEK 400), men det er uansett den anbefalte løsningen.

Torfinn

Postet 10:11 - 29.7.2014
Sikkerhetsbryter trenger ikke alltid å være i hovedstrømmen.

Legg til svaret ditt