Vi har en el-kjel på 70 KW. Forsynt med egen kurs og låsbar effektbryter i tavla. Spørsmålet om sikkerhetsbryter har nå dukket opp. Mekanisk vedlikehold krever utkobling er da effektbryter greit ? Forskriftene er klar på at utstyr som kran, heis rulletrapp skal ha dette. Har noen erfaringer med dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I merknad til avsnitt 537.3.2.1 i NEK 400 står det at effektbryter kan brukes til å oppnå utkobling for mekanisk vedlikehold.
Den beste løsningen er nok uansett en sikkerhetsbryter, for utstyr som krever utkobling for mekanisk vedlikehold. Det er vel imidlertid i liten grad behov for mekanisk vedlikehold for en el-kjel?
Les også om bruksanvisningen stiller krav til Moe annet. Ofte stiller de krav til dette
Enig. Anvisning/veiledning fra produsent må følges.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.