Sikkerhetsbryter for varmpepumpe

Spurt 8:28 - 25.3.2010 av bes|Siste svar 14:52 - 4.4.2010 av mont

bes

Vedr. tilkobling av varmepumper via utedel benyttes ofte sikkerhetsbryter for å unngå å sette stikkontakter ute (liker ikke stikkontakter for fast tilkobling til utstyr 24/7). Men får man sikkerhetsbrytere godkjent for usakkyndig betjening? Det er jo ikke alltid elektrikere som betjener disse bryterne. De fleste er godkjent etter IEC 947-x... (sakkyndig)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

?

Postet 23:08 - 25.3.2010
Er det ikke nettopp på grunn av mulig usakkyndig vedlikeholdspersonell at man setter opp sikkerhetsbryter da? Selvfølgelig kjekt for elektrikeren også, men vil jo i de fleste tilfeller være andre enn en elektriker som bruker en slik bryter.
Trodde bare at de fleste sikkerhetsbrytere var for usakkyndig betjening..

Forumleder

Postet 6:38 - 26.3.2010
Sikkerhetsbryter godkjent for usakkyndig betjening, Jeg vil tro at de fleste av dem er godkjent å betjene for hvem som helst. Kan du linke til databladet som henviser til IEC 60947?

bes

Postet 14:13 - 2.4.2010
http://ecatalogue.schneider-electric.no/Product.aspx?product=VBF01GE

Man monterer sikkerhetsbryter for at vedlikeholdspersonell skal kunne gjøre vedlikehold uten å måtte legge ut sikring.

De som er varmepumpemontører etc. er i veldig mange tilfeller ikke elektrikere (rørleggere, kjølemontører etc.), dvs. de er da ikke sakkyndige personer (for elektro). Hvem som helst kan betjene disse bryterene som står utenfor huset til folk (det er i praksis ikke noe problem, men forsikrifter er forskirfter).

For å betjene en automat/bryter/utstyr laget etter EN60947, kreves sakkyndig betjening (elektrofagfolk). Dvs. ""industrinormen"".

Sikkerhetsbrytere som ofte monteres foran varmepumper etc. i vanlige hus/installasjoner blir jo betjent av usakkyndige.

Hva mener du om dette forumleder?

Finner ikke sikkerhetsbyrtere godkjent etter EN60898.
(har også samme problem med en nett/aggr. bryter i en annen installasjon nå, hvor usakkyndige kan koble til aggregat).

Forumleder

Postet 6:51 - 3.4.2010
Sånn jeg har forstått det så er 60947 en normserie for industri utstyr. Del 3 er den som tar for seg Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere og sikringskombinasjonsenheter for bruk i tavle for sakkyndig eller instruert personell. Dersom tavla skal være godkjent for usakkyndig så er det som du sier et krav at utstyret i tavla er i henhold til EN 60898.
Dette er en bryter som skal stå ute og tilgjengelig for hvem som helst. Jeg kjenner ikke hele 60947 serien men den tar nok for seg mer utstyr som skal stå i et industrimiljø.

Til det andre du sier så står det i FKE §13 Personer med fagbrev i ikke-elektrofag anses kvalifisert til å uføre visse begrensede typer arbeid på elektriske anlegg, som f.eks. til- å frakopling, dersom nødvendig elsikkerhetsopplæring er gitt i fagutdanningen, eller de har gjennomgått likeverdig praktisk og teoretisk tilleggsopplæring.

Dvs at en kjølemontør eller rørlegger kan utføre enkle til og fra koblinger med riktig opplæring, dvs et tilpasset FSE kurs og opplæring i barrierer ved arbeid på frakoblet anlegg. Uten denne opplæringen så har ikke en rørlegger lov til å koble til en Varmepumpe med fast tilkobling.

mont

Postet 14:52 - 4.4.2010
Jeg kjenner ikke maskinforskriftene.
Utifra NEK, så ser jeg ikke noe grunn til å en ekstra sikkerhetsbryter i nærheten av varmepumpen. Kanskje praktisk, men ikke nødvendig. Da automatene i huset kan benyttes til vedlikeholds brytere. Disse kan også låses, og de er to polt idag. Automater i boliger er også utført etter EN 60898, og tavler i boliger er likedan.

Derimot om det var snakk om betjeningbryter, så vil ikke en automat vært godt nok.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.