Sikkerhetsbryter på bad

Spurt 11:04 - 4.2.2015 av Alf|Siste svar 15:35 - 8.2.2015 av Glenko Veloche

Alf

Hei

Eg er litt utdatert på bad.Lurer på om det har kommet nye normer I 2014-utgaven av nek.

Hva er kravet på bad nå, er det krav til en hovedbryter på bad som tar alt av spenning på bad, lys,stikk og varmekabel.
Har en kamerat som pusser opp bad, og der sier elektrikeren at det må monteres bryter som bryter alt på badet.
Eg trudde det var en en slik regel tidligere, men at den har blitt fjenet.

Stikk. kontakter treng vel heller ikke vere 2-polt brudd på, er ikke det bare 230v lys I sone som du trenger det på.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mats

Postet 13:27 - 4.2.2015
Ref NEK 400:2014 701.537.0.01 er det kun fast tilkoblet belysningsutstyr (untatt SELV) på bad som krever allpolig brudd. Men dette er uavhengig av sone.

Altså har du rett i at stikk ikke krever 2-polt brudd.

(Men vær oppmerksom på at montasjeanvisninger kan ha krav til forankoblet allpolig brudd)

Elektro

Postet 21:36 - 4.2.2015
Det finnes faktisk elektrikere som fortsatt tror brytere må stå på utsiden av badet også

Alf

Postet 13:57 - 5.2.2015
Så da er det slik at det ikke er noen normer som sier at det skal vere hovedbryter på bad.
Noen som husker om dette har vært et krav tidligere?

Forumleder

Postet 17:49 - 5.2.2015
Har ikke vært krav til ""hovedbryter"", men frem til 2009 var det krav om topolt bryter for alt utstyr i bad. Nå gjelder kravet kun for 230 V belysningsutstyr, samt for boblebad og steamdusjer.

Glenko Veloche

Postet 15:35 - 8.2.2015
Helt enig her, det var et krav om at det skulle være allpolig brudd foran alt utstyr på bad, og man regnet dimmere og VK-regulatorer som utstyr. Heldigvis gikk man tilbake på dette, og det er kun 230v lys som behøver allpolig brudd nå. Til og med avtrekksviften kan kjøres på enpolet bryter. Jeg diskuterte lenge med en vifteleverandør, for jeg mente at man skulle selvsagt ha allpolig, men han hadde fått opplyst annerledes. Viste seg jo at han hadde rett.

Det var jo også et krav om utjevningsforbindelse mellom kursene dersom det var flere kurser inn på et bad. eks, lys og stikk, vaskemaskin, vv-bereder, etc. Dette tok de også vekk igjen.
Man innså vel at det er begrenset hvor stor potensialforskjell man får i jordlederne i en bolig der kursene kommer fra samme skapet..

/Glenn

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.