Hei!
Når vi har stjerne/trekant så har vi jo to kabler som går inn i motoren. Skal da ha sikkerhetsbryter til denne installasjonen (fagprøve). Må jeg da ha en sikkerhetsbryter for hver kabel da eller funker det og ha sikkerhetsbryteren foran hele installasjonen? den skal jo være nærest mulig motoren så det blir vel litt tullete.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Sikkerhetsbryteren skal bryte hovedtilførselen. Det blir sjelden/aldri praktisert med en sikkerhetsbryter på hver kabel ved siden av motoren dersom stjerne/trekant skapet skulle være langt unna.
Men husk at det alltid skal være en risikoanalyse før man velger den ene eller andre løsningen. Dersom risikovurderingen kommer frem til at det er veldig viktig at "alle" må ha tilgang til sikkerhetsbryter må man vurdere å ha starterskapet ute ved motor så man lett kan bryte tilførsel til motoren uten å være i tvil om man skal betjene den ene, andre eller begge sikkerhetsbryterene osv.
Og så er det veldig viktig med merking i form av stort nok skilt over sikkerhetsbryteren om hva bryteren er til selv om det er selvsagt for mange.
Sikkerhetsbryteren skal bryte hovedtilførselen. Det blir sjelden/aldri praktisert med en sikkerhetsbryter på hver kabel ved siden av motoren dersom stjerne/trekant skapet skulle være langt unna.
Men husk at det alltid skal være en risikoanalyse før man velger den ene eller andre løsningen. Dersom risikovurderingen kommer frem til at det er veldig viktig at "alle" må ha tilgang til sikkerhetsbryter må man vurdere å ha starterskapet ute ved motor så man lett kan bryte tilførsel til motoren uten å være i tvil om man skal betjene den ene, andre eller begge sikkerhetsbryterene osv.
Og så er det veldig viktig med merking i form av stort nok skilt over sikkerhetsbryteren om hva bryteren er til selv om det er selvsagt for mange.
Okay, takk for utfyllende svar. Det finnes vel ikke en type 6 polet sikkerhetsbryter? Som kan brukes til og ha begge kablene i. Hvis ikke får jeg ta en risikovurdering
6 pol sikkerhetsbrytere finnes det massevis av. De fleste produsenter har eller skaffer slike. Bare å google 6 pol sikkerhetsbryter eller kontakte grossisten man vanligvis bruker.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.