Sikkerhetskontaktor

Spurt 12:50 - 28.9.2007 av Rolf|Siste svar 8:18 - 2.10.2007 av Jan H

Rolf

Er det noen som vet om det er krav til type kontaktor som skal løse ut ved signal fra sikkerhetsrelè??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Laban

Postet 13:57 - 29.9.2007
Det er ingen krav til type kontaktor, Dette er regulert i maskindirektivet. Det som er viktig er hvilken sikkerhetskrets som er valgt. Det er 4 nivåer på dette avhengig av hvilken risikofaktor (klasse)maskinen er vurdert til. Det finnes egen norm for å risikovurdere dette, men det er fabrikanten av utstyret som har ansvaret for dette. Eksempel på høyeste risikoklasse er at det skal monteres 2 kontaktorer i serie og begge skal ha egen sikkerhetskrets.

Rolf

Postet 10:50 - 30.9.2007
OK , så dersom kontaktoren brenner fast og utstyret den drifter fortsetter å gå er det fabrikanten som står ansavrlig da?

Bobb

Postet 10:52 - 30.9.2007
Litt rart det ikke er krav til type kontaktor, det er jo viktig at kontaktoren ikke brenner fast.

Jeg vet at en sikkerhetsbryter er konstruert slik at man tvinger frakoplingen med handkraft når man vrir på bryteren i hvertfall.

Laban

Postet 11:40 - 30.9.2007
Se hva jeg har svart. Dersom anlegget er risikovurdert til klasse 4 skal anlegget ha 2 kontaktorer i serie. Begge to vil ikke brenne fast til samme tid. Man kan aldri garantere 100% sikkerhet, men vi kan gjøre en masse tiltak for å unngå. I alle anlegg handler det om å gjøre en risikoanalyse. Vanskelig tema, men har man gjort dette og dokumentert svaret, da kan du legge deg og sove godt. Lykke til!

Rolf

Postet 15:38 - 30.9.2007
Greit at man vurderer et anlegg til klasse 4 og kopler opp to kontaktorer i serie med hvert sitt sikkerhetsrele, men jeg man kan ikke bruke noen billig siemens kontaktor vel??, mulig jeg tar feil.

Jan H

Postet 8:18 - 2.10.2007
Det er helt riktig , det stilles krav til en kontaktor dersom den skal være i en sikkerhetskrets. Dersom du skal bestille en kontaktor må du oppgi at du skal ha en sikkerhetskontaktor , da får kontaktoren en annen typebetegnelse enn vanlig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.