Sikkerhetsutsutstyr i høyspentrom

Spurt 6:06 - 28.3.2017 av O. Henriksen|Siste svar 8:32 - 28.3.2017 av Petrus

O. Henriksen

Hvilke krav settes til hvilket sikkerhetsutstyr som skal være tilgjengelig i høyspentrom?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Tommy Lundekvam

Postet 6:38 - 28.3.2017

FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

§ 4-7.Bygninger

Bygninger og rom for høyspenningsinstallasjoner skal bygges og utstyres slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor anleggene. Adkomstmuligheter som dører og vinduer skal utføres slik at uvedkommendes adgang til anleggene effektivt hindres. Bygninger og rom skal være tjenlige for formålet og være slik at vesentlige materielle skader unngås ved feil, feilbetjening eller brann.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_3

Det må utføres en egen risikovurdering ut i fra analyse av anlegget.

Petrus

Postet 7:18 - 28.3.2017

Følgende verneutstyr bør minimum være tilgjengelig eller medbrakt for høyspenningsanlegg:

flammehemmende arbeidstøyhjelmer med visir av isolerende materialehanskerspenningsindikatorer (høyspenning)jordingsapparaterisolerte stenger for jordingsapparat/spenningsprøversperrelinerredningsstangavskjermingsplater mm.

Olav

Postet 7:54 - 28.3.2017

Følgende verneutstyr bør minimum være tilgjengelig eller medbrakt for høyspenningsanlegg:

flammehemmende arbeidstøyhjelmer med visir av isolerende materialehanskerspenningsindikatorer (høyspenning)jordingsapparaterisolerte stenger for jordingsapparat/spenningsprøversperrelinerredningsstangavskjermingsplater mm.

i hvilket regelverk er dette beskrevet?

Petrus

Postet 8:32 - 28.3.2017

Det er ikke listet opp i noe regelverk, men for å tilfredsstille AML, IK og FSE må dette være tilgjengelig.

Ofte er det beskrevet i interne instrukser. Eksempler på dette kan være: Krav til bruk av verneutstyr og instruks for leder for kobling og leder for sikkerhet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.