Sikre ned.

Spurt 17:29 - 4.4.2017 av Ansgar|Siste svar 6:05 - 5.4.2017 av esmokra

Ansgar

Kokekontakt sikret med 25A og ca 7 meter 6mm2 til automat i tavle. Kobler til 1,5mm2 kabel i stikkontakt, klamrer 10 meter, sikrer ned til 10A og monterer 16A stikkontakt.

Er dette greit med hensyn til minste kortslutningsstrøm......... osv.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jr

Postet 19:00 - 4.4.2017

Hvis 6mm2 er sikret med 25A, og 1,5mm2 er sikret med 10A er dette ok for disse lengdene dersom kortslutningstrømmen ik2pmin/ik2pjfeil er høyere enn vernets I5 verdi i kursens ytterste punkt.Det må fysisk måles med installasjonstester. Det kan legges inn i Febdok som en del av planleggingen for å se om det går, men må uansett verifiseres ved måling.

esmokra

Postet 6:05 - 5.4.2017

Her kan du og få problem med ik 2maks for kursen. 1,5 må sjekkes mot 25 A vern dersom 10 a vern er i enden på 1,5 kabel.

Ein litt rotete løsning. Hør med installatør før du kjører denne løsningen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.