Kokekontakt sikret med 25A og ca 7 meter 6mm2 til automat i tavle. Kobler til 1,5mm2 kabel i stikkontakt, klamrer 10 meter, sikrer ned til 10A og monterer 16A stikkontakt.
Er dette greit med hensyn til minste kortslutningsstrøm......... osv.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis 6mm2 er sikret med 25A, og 1,5mm2 er sikret med 10A er dette ok for disse lengdene dersom kortslutningstrømmen ik2pmin/ik2pjfeil er høyere enn vernets I5 verdi i kursens ytterste punkt.Det må fysisk måles med installasjonstester. Det kan legges inn i Febdok som en del av planleggingen for å se om det går, men må uansett verifiseres ved måling.
Her kan du og få problem med ik 2maks for kursen. 1,5 må sjekkes mot 25 A vern dersom 10 a vern er i enden på 1,5 kabel.
Ein litt rotete løsning. Hør med installatør før du kjører denne løsningen.