Hei
Jeg jobber som service elektriker og sist gang fant jeg sikringskap 15A sikring automat på 1,5mm2 kurs.
Det er PN kabel i rør i skjult veg.
Tabellen i NEK 400 viser Iz=13,5A
Installasjonen er gjort i august 1997.
Jeg hørte fra erfaringer Installatør at det er godkjent fordi det kommer fra gammel regler men jeg lurte om det.
Er det riktig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det var tillatt etter FEB 1991 (fra 1991 til 1999) å sikre en kurs med to strømførende ledere med et vern på inntil 15 A.