Sikring av kabel

Spurt 21:57 - 21.12.2020 av Chris|Siste svar 7:57 - 23.12.2020 av Hans Olav Arnesen

Chris

Hei. Jeg har 3 frittstående lagerbygg hvor det går en 4x95pfsp igjennom alle tre (og forsyner de med strøm) Vernet på rundt 100A står i lagerbygning 1 og det er "koblingsskap" med enstoklemmer i de andre 2 lagerbygningene. I tillegg står det også en underfordeling i kjelleren på de siste 2 lagrene som forsynes fra de samme enstoklemmene, men kabelen til disse underfordelingene er en 4x2.5pfsp. Her sikres det ned til en enkelt jfa16A til belysning. Altså denne 4x2.5 er jo sikret med 100A.

Jeg skjønner at dette er tungvindt da man ved en reparasjon eller utbedring her må i lager 1 for å legge ut de andre lagrene, men er dette likevel lovlig? JFA i underfordeling ivaretar vel overbelasting og jordfeil, så dersom det skulle bli feil på kabel mellom lagrene, så ivaretar vell det altfor store vernet denne jobben?

God jul! Mvh Chris

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:57 - 23.12.2020
Instructor contact card

Om JFA er en kombiautomat, som beskytter mot overbelastning, kortslutning og jordfeil, er krav til beskyttelse ivaretatt. Alle deler av anleggene skal være beskytta mot overstrøm og jordfeilstrøm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.