Hei, driver med eit arbeid og lurer på om eg treng å sikre ein DKBA 3x120 som går vidare frå eit fordeling-skap som er sikra med 315A. Og det 3 kursar med 63A i det skapet kabelen går til. Så det verst mulige kortslutningstraumen som kan gå er 189 A og kabelen tåler 224A. da vil det jo ikkje bli nokre skade på kabelen da utgående kabler er sikra for overstraum? Eller må eg da inn med ei sikring-list som sikrer den DKBA 3x120 med f.eks 200A?