Sikring av spenningsmåler

Spurt 11:16 - 7.2.2024 av Morten Tranøy|Siste svar 13:40 - 9.2.2024 av Hans Olav Arnesen

Morten Tranøy

Har fått noen "morsomme" spenningsmålere som er bygd inn i en modul, størrelse akkurat som en 1-polet sikringsautomat. Er litt leken og tenkte å montere en slik på hytta på fjellet for å følge litt med da det har vært endel spenningsvariasjon der.

I bruks/monteringsanvisningen (på tysk) står at denne spenningsmåler kan monteres med strømtilførsel direkte fra OV eller skinnene i fordelingen. Mitt OV er 3 x 50A. Men hvis det blir en feil i spenningsmåleren kan man jo lett få f eks en kortslutning og da faller jo OV ut og hytta strømløs. Sånn kan jeg ikke ha det.

Hva ville folk gjort? Montert en automatsikring foran spenningsmåleren ( f eks 2A 3P) eller finnes andre smarte løsninger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:52 - 8.2.2024
Instructor contact card

Først bør du avklare om utstyret er i henhold til FEU, med bl.a. § 7 punkt 9: Produsenten skal sikre at lavspenningsutstyret følges av anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Sikkerhetsinformasjonen skal være på norsk. Øvrige anvisninger skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Med forbehold om at utstyret er iht. FEU, virker løsningen din for montasje å være ok.

Morten Tranøy

Postet 13:20 - 8.2.2024
Takker for svar og da burde dette være greit, dog er ikke sikkerhetsinfo på norsk. Null problem å lage oversettelse (skriver og snakker tysk rimelig flytende, men kanskje ikke helt etter boka. Spenningsmåler er CE-merket, importør er et kjent tyskt merke til Tyskland, og alt av øvrige anvisninger er på engelsk og svensk. Koblingsskjema er rimelig internasjonalt. Jeg har fått utstyret fra en tysk elektrikervenn.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:40 - 9.2.2024
Instructor contact card

Blir ikke i tråd med FEU selv om du gjør en oversettelse, men du velger selvfølgelig selv om du monterer utstyret likevel. Det blir nok neppe en problemstilling i etterkant (utstyret er mest trolig bra det, og DLE vil nok ikke pukke på dette avviket med FEU).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.