Sikring/jordfeilbryter

Spurt 17:44 - 29.2.2008 av L|Siste svar 15:02 - 2.3.2008 av l

L

Hei, jeg har et spørsmål. På en sikring, står det noen plass i nek 400 at man skal gå inn med tilførsel ledninger i bunn av sikringen, og ut toppen? Eller har dette egentlig ikke noe å si sånn forskrift messig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

l

Postet 20:08 - 29.2.2008
Vet ikke, men meget sikker på at det ikke er noe norm som sier det ene eller andre.

Eksempel på dette er fordelingskinnene. Disse er merket med L1/L2/L3/N slik at merkingen stemmer om den skulle bli satt på top eller bunn av en sikringsrekke.

Jeg ville fåretrukket å tatt hovedtilførselen til skapet på undersiden om inntaket stod nede i skapet og motsatt viss den står øverst.
Slik at man kan gjøre alt spenningsløst oppover eller nedover.

Annen tanke man kan ha i hodet er om noe skulle falle ned på sikringene og lage kortsluttning. Da vil det være best og forsyne på undersiden. For da vil sikrigen rett der slå ut, derimot kommer tilførsel på oppsiden så vil den forankobblede som sansynligvis er dimmensjonert større vil ryke isteden.

Normalt sett tilførsel på undersiden. Men intet krav. ""Beste løsning i hvert tilfelle er det rette"" :P

Mont

Postet 20:31 - 29.2.2008
Hører du med produsenten av vernene så vil de i 99% av tilfellene si at det er samme. Opp til deg og hva du selv mener er praktisk.

Og det er produsenten som har siste ordet om hvordan materiellet skal kobles.

Så jeg er enig med svaret før meg. Gjør det slik det er mest praktisk å gjøre.

AG

Postet 20:49 - 29.2.2008
Kan skyldes gammel vane: På UZ-elementer (skrusikringer) MÅTTE man koble inn i bunn og ut i topp pga berøringsfare når sikringen er tatt ut (kun bunnskruen skal være speiningsførende da).

Ellers er det en vanlig regel (vet ikke hvorfor) at kniven i en bryter skal være spenningsførende, og etter symbolet på de feste automater å dømme må man da koble til i bunn.

Svein William

Postet 21:49 - 29.2.2008
Beklager folkens, ingen av dere har forstått spørsmålet.
Svar: NEK 400:2006 omhandler ikke dette.
Automater er et utstyr og skal være godkjent etter FEU (forskrifter elektrisk utstyr) Imidlertid må du sjekke fabrikantens tekniske dokumentasjon. Det finnes ikke standardsvar for dette.

l

Postet 15:02 - 2.3.2008
har ingen ting å si om du går i topp eller bund.
men, har mye å si fra sikring til sikring alle sikringer har en tegning med i pakken der står det om du skal gå inn i topp eller bunn.

ofte tegning på sikringen . tegningen viser bryter med nommer i topp og bunn. . står i nek at du skal aldri skal gå inn på bryterkontakten
/
1 _____/ ______ 2

riktig er å gå inn på bunkt 2

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.