Sikring på primærside i TRAFO slår ut

Spurt 12:06 - 25.11.2021 av Hans Martin|Siste svar 13:59 - 25.11.2021 av Bobb

Hans Martin

Hei.

Jeg har en omformer 230VAC ->likeretter 28VDC med 2 transformatorer.

på primærsiden er det 2 spoler, sikret med 12A sikring.

På sekundærsiden er det 2 spoler, 2 thyristorer styrt av en controller og dette er sikret med 100A sikring.

Når jeg setter i støpselet, ryker sikringen i tilførselen 16A B sikring.

Dette skjer ca 70% av gangene jeg starter omformeren.

Jeg har målt at den trekker 27,8A i 0,25sek før tilførselsikringen ryker.

1. Skulle ikke tilførselen holdt mye høyere enn 0,25sek med B karakteristikk?

2. Jeg har ikke funnet feil i primærsiden. Kan en kortslutning i sekundærsiden påvirke primærsiden?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Bobb

Postet 13:59 - 25.11.2021

Man kan bruke NTC motstand på primærsiden, Nortelco har dette beregnet for trafoer.