Sikring som tripper grunnet pc-power

Spurt 7:18 - 9.2.2011 av bes|Siste svar 22:07 - 21.7.2014 av meg s

bes

Har snakket med noen kollegaer som har opplevd at sikring tripper pga. pc-power som blir satt inn (laptop power/eksterne power). Noen som har vært borti lignende?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

student

Postet 22:22 - 9.2.2011
jeg vet dette var et tema som ble godt belyst i et bachelorprosjekt ved universitet i agder i fjor. Husker ikke resultatet helt nøyaktig, men mener det kunne ses en spenningsspiker i kun den ene fasen når man plugget det inn. hvorfor dette opptrådde bare i den ene fasen er jeg usikker på, men det fikk jordfeilautomater til og trippe, da sansynligvis som følge av ""lekasjestrøm"".

ta dette litt med en klype salt, ettersom jeg hørte dette igjennom tredjeperson...

Mont

Postet 22:23 - 9.2.2011
Må isåfall være meget fintfølende vern eller noe muffens med strømforsyningene.

De trekker nok startstrøm til at det gnistrer litt når støpselet plugges inn, men jeg har enda å oppleve at vernet løser ut.

Forumleder

Postet 7:36 - 10.2.2011
Hvis flere PC-er startes samtidig, via felles bryter, kan et vern med B-karakteristikk løse ut på grunn av stor startstrøm. Jeg har selv opplevd dette på en skole. Her hadde IT-ansvarlig kobla flere PC-er inn på en skjøtekontakt med bryter, for enkel oppstart før en skoletime. Her bytta jeg til automat med C-karakteristikk (men husk på minste kortslutningsstrøm), og informerte IT-ansvarlig om at han måtte begrense antall PC-er pr skjøtekontakt.

BP

Postet 8:11 - 10.2.2011
Søk etter ""inrush current"" på nett, og les til øyet blir stort og vått.

Ikke så mye å gjøre med, annet enn å ha en treg sikring og/eller endre lasten (antall elektroniske apparater).

Har mange ganger ønsket meg en tidsforsinker som man kan kunne plugge mellom stikk og støpsel for å bøte på problemet.

Mont

Postet 19:21 - 10.2.2011
Å starte flere PC-er kunne nevnte IT-ansvarlig gjort på eksisterende vern ved å plugge inn en og en maskin eller slått på en og en maskin bortover med hovedbryterne. Slik at ikke alle skulle trekke startstrøm akkurat samtidig. Han kunne også bare latt maskinene være avsluttet men med spenning til strømforsyningene. Disse trekker ubetydelig strøm uansett, selv en gruppe på 20 maskiner. Da går han bare bortover og trykker på powerknappene på maskinene. For det er ikke her en datamaskin trekker startstrøm.

Mange bekker små blir stor elv, og ja. Ikke mye å gjøre med det annet enn å bøte på problemet med andre løsninger.

Men enkeltvis? Aldri opplevd. Med mindre det er noe radikalt galt med strømforsyningen.

meg s

Postet 22:07 - 21.7.2014
Det har skjedd meg... Jeg trykket på power på laptop først, for så sekundet etter sette inn kontakten. Det smalt, var litt flammer' og sikringen gikk.

Elektrier (ung ny-utdannet), kom for å se på saken men fant ingen feil. (annet enn litt svidde brennmerker...)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.