Sikring ved arbeid på høgspent.

Spurt 9:27 - 17.3.2023 av Mørenett|Siste svar 7:57 - 23.3.2023 av Hans Olav Arnesen

Mørenett

En skal jobbe på ei samleskinne der en jordbryter er lagt inn og den forrigler at en kan legge inn skillere som ligger ute mot samleskinne. Er forrigling på jordbryter då ett sikringstiltak slik at en kan unngå sikre skiller inn mot samleskinne?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:26 - 21.3.2023
Instructor contact card
Er dette et konkret spørsmål vedrørende arbeid i et eksisterende anlegg, eller er det en skoleoppgave/case?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:57 - 23.3.2023
Instructor contact card
Her gjelder §§ 10 og 14 i FSE, og i henhold til § 14 skal anlegget sikres mot innkobling. Dessuten er jord- og kortslutning av anlegget et absolutt krav i høyspenningsanlegg. Jord- og kortslutning skal også vurderes ved arbeid i lavspenningsanlegg.