Sikringer

Spurt 13:57 - 2.2.2018 av Tarjei Lyngstad|Siste svar 20:47 - 5.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Tarjei Lyngstad

Hei,

Har en motorstyring bruker en frekvensomformer på 1.5 kW 400V. Regner ut at vi trenger en sikring på litt over 2A. velger da en 4A sikring.

Hadde en diskusjon ang dette med noen de mener vi skal bruke 6A bare fordi de ville være sikre.

Hva sier regelverket om å bruke en sikring som går så mye høyere en merkestrøm?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Bobb

Postet 14:36 - 2.2.2018

Hva sier bruksanvisningen til utstyret. Tenk på inrushstrøm og valg av karakteristikk...

RH

Postet 23:44 - 2.2.2018

Ville satset på en 16A-C med 2,5mm2 skjermet kabel i denne saken.

Du har ikke noe selektivitet mellom vern å ta hensyn til, og valg vern (som fungerer som kortslutningsbeskyttelse av kabel) må tas med tanke på bryteevne og utkobling ihht maks kortslutningsnivå i sentralen og min ved omformer / ende av kabel.

Fred-Olav

Postet 14:06 - 3.2.2018

Hva sier regelverket om å bruke en sikring som går så mye høyere en merkestrøm?

Regelverket har en formulering omtrent som:

Elektrisk komponenter og utstyr skal anvende i overensstemmelse med leverandørens instruksjoner.

Manualen fra Yaskawa V1000 beskriver følgende om overdimensjonering av sikringer. Merk også at det finnes en tabell med anbefalte sikringer.

<1> Maximum 300% of drive input current rating for any Class J, T, or CC fuse (Non-time Delay fuse)

<2> Maximum 175% of drive input current rating for any Class J, T, or CC fuse.

<3> Maximum 225% of drive input current rating for any Class RK5 fuse.

<5> Maximum MCCB Rating is 15 A or 200% of drive input current rating, whichever is larger.

En ting jeg lurer på, er hvorfor ingen manualer anbefaler bruk av MCB sikringer.

Hans Olav Arnesen

Postet 20:47 - 5.2.2018

Formuleringen Fred-Olav refererer til er henta fra avsnitt 134.1 i NEK 400, og siste setning her er slik: Elektrisk utstyr skal være installert i samsvar med montasjeanvisningen utarbeidet av produsenten av utstyret.

Hvorfor utstyrsprodusentene ikke beskriver bruk av MCB-sikringer vet jeg ikke, og svaret på dette er det bare de som kan gi.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.