Hei,
Har en motorstyring bruker en frekvensomformer på 1.5 kW 400V. Regner ut at vi trenger en sikring på litt over 2A. velger da en 4A sikring.
Hadde en diskusjon ang dette med noen de mener vi skal bruke 6A bare fordi de ville være sikre.
Hva sier regelverket om å bruke en sikring som går så mye høyere en merkestrøm?