Er det vesentlig å bruke sikringer med snøsymbol dersom et sikringsskap står på et sted som ikke er oppvarmet og det kan komme ned i temperaturer under 0 grader?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det må tas hensyn til overstrøm
Elsikkerhet 87 "(PLASSERING AV VERN MOT OVERBELASTNING AV INNTAKSKABEL FOR BOLIG)I kalde strøk må det ved valg av tverrsnitt på inntakskabel for eksempel beregnes rundt 25% høyere belastning midt på vinteren (-30 C°) dersom det hadde vært aktuelt å plassere termisk vern utendørs."
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2002-12-elsikkerhet-62.pdf
KRAV TIL VERN, INKL. JORDFEILBRYTER, SOM MONTERES I SIKRINGSSKAP PLASSERT UTVENDIG OG I KALDE ROMInstallatører som monterer vern i sikringsskap plassert utvendig på husvegg/hyttevegg eller i kalde rom skal, her som alle andre steder, foreta en risikovurdering med tanke på hvilken innvirkning omgivelsestemperaturen har på det innmonterte utstyret. Det er klart at lav tempertur på lik linje med høy temperatur har innvirkning på karakteristikken til et vern.
Eksempel: (endringer i vernets termiske egenskaper ved temp = - 20 oC)Automat 10A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved 20 oC ha In = 13,09A Automat 16A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved 20 oC ha In = 19,77A Automat 20A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved 20 oC ha In = 24,49A Automat 32A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved 20 oC ha In = 39,19A Automat 40A (B kurve) testet ved + 30 oC vil ved 20 oC ha In = 49,24A
Vi ser at vernets egenskaper mhp å koble ut belastningsstrøm er endret slik at dette i noen tilfeller vil kunne ha konsekvenser for den kabelen/ledningen vernet skal beskytte mot overstrøm. Har man et sikringsskap som er plassert utendørs må man sørge for at dimensjoneringen av etterfølgende kabler/ledninger tar høyde for endringen i vernets egenskaper. «Vanlige» jordfeilbrytere er normalt ikke konstruert for å fungere under 0 oC. Det finnes imidlertid jordfeilbrytere som er beregnet for å stå i omgivelsestemperaturer langt under 0 oC. Disse er merket med en snøstjerne med påstemplet 25 oC.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.