Sikringer

Spurt 16:11 - 17.5.2007 av L|Siste svar 11:51 - 22.5.2007 av Mont

L

Ved bytting av en defekt sikring i en tavle ble en 230/400V sikring byttet med en nesten lik sikring. Eneste forskjellen var at det kun stod 400V på denne. Fabrikat og type var det samme. Hvilke konsekvenser kan dette få for kunden som sitter på et 230V IT-nett?

Hvis kunden hadde vært på et TN-nett, og sikringen skulle bryte en vanlig stikkontaktkurs, skal det da velges en med 230V eller 400V?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Knut O. Nilsen

Postet 18:40 - 17.5.2007
Skal du bytte sikring, uansett IT eller TN nett må du passe på følgende:
Sikringen skal bryte ved samme strøm
Sikringen skal ha samme karakteristikk
Og sikringen skal minst være godkjent for den spenningen den skal benyttes for. Har du et 230V anlegg kan du gjerne benytte en sikring som er godkjent for 1000V. Men har du et 400V TN anlegg og setter inn en sikring godkjent for 230V, har du et problem. Sikringen kan eksplodere. Dette har med slukkemediet å gjøre i sikringen. Det benyttes ofte kvartssand til dette. Dersom du benytter en sikring som har lavere spenning enn det du har i anlegget, vil kvartssanden kunne forstene seg ved høye belastninger over tid. Får du en kortslutning i anlegget, starter en lysbue inne i sikringen. Kvartssanden skal slukke denne. Men dersom kvartssanden har forstenet seg, kan det bli ganske mye etterjobb dersom dette er i ei tavle. Jeg har sett eksempler på 500V sikringer benyttet i 690V tavle. Hele tavla måtte skiftes.

mont

Postet 7:06 - 18.5.2007
Jeg kan også nevne hvordan dette fungerer i for eksempel automatsikringens verden.

Her kan du for eksempel bruke et vern for IT nett på TN nett så lenge vernet er godkjent for spenningen. TN nett krever kun vern i faseleder og ikke nødvendighvis i N leder.
En automat for IT nett gir denne ekstra luksusen av at N leder også blir vernet. Dette gjelder som regel kun i topol vern (da trefasvern til IT nett som regel kun har 3 poler).

Det er veldig bra det du påpeker knut. Det er viktig at man sjekker merkespenningen på vernet.

L

Postet 15:13 - 19.5.2007
Takker for svarene. I utgangspunktet bestilte jeg helt lik sikring som kunden hadde fra før, men siden kravet i dag er at sikringene skal henge sammen, så var den nye sikringen merket med 400V istedet. Den gamle var delt i to og merket 230V. Ellers var alt som før. Så da skulle ikke dette være noe problem.

Begynte å tenke litt i de baner at sikringen kunne slippe gjennom mer strøm siden den var beregnet på 400V, men dette er da ikke slik det fungerer?! Men selvfølgelig, de bryter vel 10 A uansett om det er 400 eller 230.

Mont

Postet 11:51 - 22.5.2007
Våken tankegang er bra at du har.

Nei, elektromagneten og bimetallet i vernet tar kun hensyn til strømmen som flommer igjennom faseleder(ne). Ingen fare.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.